一座110 35kV变电所,当110kV线路为六回路及以上时,宜采用下列哪种主接线方式?( )
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.4条规定,35~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
根据《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.4条规定,35~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。