1, 可以采用RC积分(RC的时间值为输入信号的1/5)

2, 可以采用Sallen Key低通滤波(低通滤波的截止频率是输入频率的1/5)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

方案二的电压纹波小,建立电压时间慢(一般都可以在10mS就可以)

附图的OP1,LM358就是一个低通滤波线路(RC需要根据你的频率重新设计, R14前零件可以不用管,它是我采用以前做另外一个线路的时候用的,正好里面有Sallen Key低通滤波就顺便贴上来)

希卓
2024-10-17 广告
分布式光纤声音振动监测技术,作为北京希卓信息技术有限公司的核心技术之一,通过光纤作为传感器,实现对声音振动的精准感知。该技术利用光纤的传输和传感双重功能,能够实时、远距离监测目标区域的声音振动变化。我们的系统不仅具备测量距离远、定位准确等优... 点击进入详情页
本回答由希卓提供
朱工说电路
2019-06-08
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部

使用pac芯片就可以实现,gp8101可以将pwm信号转换成0-5v或者0-10v电压。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仍开淡学博
2019-03-17 · TA获得超过4077个赞
知道大有可为答主
回答量:3118
采纳率:33%
帮助的人:383万
展开全部
你把pwm电压通过一个电压跟随器(运算放大器),然后进行低通滤波,然后再通过一个电压跟随器转换输出电阻,然后进行ad转换即可。
你可以参考:
http://www.docin.com/p-125999030.html
这里面低通滤波器的电容大小要根据你的pwm频率计算一下,截止频率要小于3次谐波。比如你的pwm频率是2k,则低通滤波器的截止频率在2k-6k之间,计算公式是fl=1/(2*pai*rc)。你可以调整电容和电阻大小,获得需要的频率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shslhzf
推荐于2017-09-05 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2227
采纳率:66%
帮助的人:1136万
展开全部
用LC滤波。
现在的开关电源大部分是用PWM控制,它的输出用LC电路转换成直流电压的。