下列关于消防应急照明灯具与疏散指示标志灯具安装做法,不符合消防技术标准是( )。
A.消防应急照明灯具安装在顶棚上B.消防应急照明灯具与主电源间连线采用插头连接C.疏散走道上标志灯具安装间距为9mD.消防应急照明灯具采用金属杆吊装在建筑结构件上...
A.消防应急照明灯具安装在顶棚上
B.消防应急照明灯具与主电源间连线采用插头连接
C.疏散走道上标志灯具安装间距为9m
D.消防应急照明灯具采用金属杆吊装在建筑结构件上 展开
B.消防应急照明灯具与主电源间连线采用插头连接
C.疏散走道上标志灯具安装间距为9m
D.消防应急照明灯具采用金属杆吊装在建筑结构件上 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
消防应急照明灯具最好安装在顶棚或距楼地面2m以上侧面墙上。消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接。疏散走道上标志灯具安装间距不应大于20m,对于袋形走道不应大于10m,在走道转角区不应大于1m。消防应急照明灯具采用金属杆吊装时,吊杆上端固定在建筑结构件上。本题答案为B。
消防应急照明灯具最好安装在顶棚或距楼地面2m以上侧面墙上。消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接。疏散走道上标志灯具安装间距不应大于20m,对于袋形走道不应大于10m,在走道转角区不应大于1m。消防应急照明灯具采用金属杆吊装时,吊杆上端固定在建筑结构件上。本题答案为B。