消防多线控制与总线控制的区别

建筑电气专业... 建筑电气专业 展开
 我来答
百度网友2bd9ef7
高粉答主

推荐于2019-08-19 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:5
采纳率:100%
帮助的人:955
展开全部

区别:

1、总线

是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。

总线控制就是模块控制,设备动作所需要的24V电源信号或开关量信号均由总线模块提供,通常用于不太重要的设备联动;优点是布线施工方便,成本较低,缺点是可靠性不如多线。

2、多线

多线控制就是直接控制,信号由报警主机手动或联动输出,直接提供到设备;用于重点设备的控制;优点是可靠性高,稳定性好,缺点是施工工作量大,成本高。

多线是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。 多线控制是由主机控制室用于手动控制的!通常不受报警系统控制,由人为控制!(利用继电器,接触器完成)。

拓展资料:

消防联动控制,是指火灾探测器探测到火灾信号后,能自动切除报警区域内有关的空调器,关闭管道上的防火阀,停止有关换风机,开启有关管道的排烟阀,自动关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,按顺序切断非消防用电源,接通事故照明及疏散标志灯,停运除消防电梯外的全部电梯,并通过控制中心的控制器,立即启动灭火系统,进行自动灭火。

资料来源:百度百科-消防控制

nnii1234
推荐于2017-09-09 · TA获得超过4479个赞
知道小有建树答主
回答量:826
采纳率:0%
帮助的人:1019万
展开全部
总线 是火灾自动报警系统信号传输线路与消防联动系统合二为一,即在一个回路中既有探测器、手动报警按钮,又有控制消防联动设施动作与接受动作回授信号的控制模块回路。也就是设备是并联在一根总线上的。采用总线制布线方式比较简单。一般情况下,如果消防联动设施数量比较多且集中,采用总线制比较经济合理。

多线 是对消防联动设施的控制是一对一、点对点的控制回路。 多线控制是由主机控制室用于手动控制的!通常不受报警系统控制,由人为控制!(利用继电器,接触器完成)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上帝右脚尖
2019-08-07 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.6万
展开全部
总线制:一个网络中,所有的节点,都挂在两条通讯线上(只谈通讯线,是否额外有电源线是二总线与四线的区别)。
多线制(分线制):指的就是主站出来两条通讯线,只挂一个从站。这样,每个从站都有对应的从主站出来的独享通讯线路。有别于总线制,共享两条通讯线缆。
这样的话,当一个主机管理100个从站时,总线制只需要两条通讯线。而多线制则需要200条线从主站出来。每个从站独享2条线。
当然,肯定分线制可靠性比较强,一旦任何一个从站出现问题,必然不影响其他从站,物理上都是完全分开的。
现在一般消防中,总线制用的比较多,总线制的可靠性也比较高了。主要施工和布线比较简便。
总线制也分很多种啊,小功率的比如探头,手报,都可以直接在消防总线上挂载,无需额外的电源。RS485技术已经用的比较少了。而像应急照明疏散系统,消防电源监控系统,可燃气体探测系统等功率比较大的,消防总线供电能力就比较捉襟见肘了。一般使用专业的大功率二总线,例如POWERBUS。其他行业也有类似的大功率二总线,例如KNX,在欧洲灯光控制中用的比较多。
现在随着无线的普及,新的标准和应用形式又在修订,更新。现在沈消所行标对于高层住宅,也开始要求烟感探头的使用。希望以后消防报警的应用形式会越来越多,也越来越严格吧。毕竟是跟人员生命财产息息相关的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式