请问关于接地电容电流拉弧的规定
郭老师,您好!我记得有个规定,好像是当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是...
郭老师,您好!我记得有个规定,好像是当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?谢谢
展开
1个回答
展开全部
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:
“3-60KV的电力网,应采用中性点非直接接地的方式,当单相接地故障电流大于下列数值时,应装设消弧线圈:
3-10KV 电力网 30A
20KV及以上电力网 10A ”
要求是明确的,但你说的有一个问题,就是将接地变压器和消弧线圈分割开来,其实在3-60KV中压系统,由于变压器的绕组中性点不接地,许多变压器绕组是设计成“角”形接线的,就没有中性点,而消弧线圈却要接在中性点上,用接地变压器,其绕组接成“星”形接线,就是要人工“造”一个中性点,然后将消弧线圈接在上面,可见,接地变压器是不单用的,是和消弧线圈串联使用的。
