三菱PLC程序中 FMOV K0 D500 K10是什么意思 怎么不能写入呢 要怎样写 求高手指点
多点传送指令,功能号为FNC16,意思是:将源指定的软元件的内容K0传送至以开始软元件号码为D500至509这十个数据寄存器中,传送后,这十个数据寄存器中的数据完全相同。
系统程序存储器用以存放系统程序,包括管理程序,监控程序以及对用户程序做编译处理的解释编译程序。由只读存储器组成。厂家使用的,内容不可更改,断电不消失。
用户存储器:分为用户程序存储区和工作数据存储区。由随机存取存储器(RAM)组成。用户使用的。断电内容消失。常用高效的锂电池作为后备电源,寿命一般为3~5年。
扩展资料:
三菱机公司推出的大型PLC,CPU类型有基本型CPU,高性能型CPU,过程控制CPU,运动控制CPU,冗余CPU等。可以满足各种复杂的控制需求。三菱电机中国事业的快速发展,为了更好地满足国内用户对三菱PLC。
Q系列产品高性能、低成本的要求,三菱电机自动化特推出经济型QUTESET型三菱PLC,即一款以自带64点高密度混合单元的5槽Q00JCOUSET;另一款自带2块16点开关量输入及2块16点开关量输出的8槽Q00JCPU-S8SET。
参考资料来源:百度百科-三菱PLC
这条指令适用三菱FX2N或FX2NC PLC,在其他型号PLC是不能写入的,它是一对多的数据传送指令,这步程序的含义是:K0是常数;K10是指目标操作元件的数量,D500是目标操作元件;也就是说把0传到D500——509的10个是个数据寄存器中,相当于给D500——D509清零。
多点传送指令,功能号为FNC16,意思是:将源指定的软元件的内容K0传送至以开始软元件号码为D500至509这十个数据寄存器中,传送后,这十个数据寄存器中的数据完全相同。
记住,只适用于FX2N或者FX2NC,不适用于FX1N和FX1S。不能写入是因为编程时plc选型不对,应选fx2n或者fx2nc。
扩展资料:
PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。即在PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编制好并存于用户存储器中的程序,按指令步序号作周期性循环扫描;
如无跳转指令,则从第一条指令开始逐条顺序执行用户程序,直至程序结束,然后重新返回第一条指令,开始下一轮新的扫描,在每次扫描过程中,还要完成对输入信号的采样和对输出状态的刷新等工作。
PLC的一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。
PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入,随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。
PLC在程序执行阶段:按用户程序指令存放的先后顺序扫描执行每条指令,经相应的运算和处理后,其结果再写入输出状态寄存器中,输出状态寄存器中所有的内容随着程序的执行而改变。
输出刷新阶段:当所有指令执行完毕,输出状态寄存器的通断状态在输出刷新阶段送至输出锁存器中,并通过一定的方式(继电器、晶体管或晶间管)输出,驱动相应输出设备工作。
明白没?