漏电开关的3P+N与4P有什么区别

配套图纸上的N都有经过零序电流互感器,在民用电上使用的话有什么区别。如果3P+N和4P的N都有经过互感器,是不做进线主开关使用时没有区别的?... 配套图纸上的N都有经过零序电流互感器,在民用电上使用的话有什么区别。如果3P+N和4P的N都有经过互感器,是不做进线主开关使用时没有区别的? 展开
 我来答
教育畅谈者
高能答主

2021-06-10 · 答题姿势总跟别人不同
知道小有建树答主
回答量:2247
采纳率:100%
帮助的人:52.7万
展开全部

1、零(N)线端子不同:4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注的端子就必须将零(N)线接入该端子。3p+n只断开三根火线不断开零线。

2、用途不同:3P+N的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合,如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压,以防出现意外。

漏电开关使用注意事项

1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。

2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。

3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关。

4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。

以上内容参考  百度百科-漏电开关

asun6
推荐于2017-11-23 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:12.3万
展开全部
3P+N: 3相火线加一条零线,闭合开关过程只能是开关3相火线,零线N是直通的,4P:4相火线零线闭合开关过程都可以开关,包括零线。使用上安全系数4P较可靠些,4P价格也自然高些,体积4P比3P+N多了1P空开体积!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
熊淼浑依
2019-10-16 · TA获得超过3883个赞
知道大有可为答主
回答量:3120
采纳率:28%
帮助的人:442万
展开全部
向左转|向右转
3P+N和4P的断路器同样属于四极(有四对输入/输出端子)的断路器,它们的区别在于零(N)线端子上。
其中3P+N的端子内部有的是直通不断开的,有的是可以断开,但没有保护元件。其中没有保护元件的可能是引进产品,在上世纪九十年代以前是直通不断开的。接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说,零(N)线必须准确接入该端子。
4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注"N"的端子就必须将零(N)线接入该端子。
3P+N的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。
4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合,如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终
端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压,以防出现意外。
漏电断路器
漏电断路器(residual
current
circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。
漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
踏歌绣地
2010-04-11 · TA获得超过2789个赞
知道小有建树答主
回答量:2172
采纳率:0%
帮助的人:937万
展开全部
是一样的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式