请教变压器二次短路,一次怎么会两组绕组损坏,
4个回答
展开全部
因为变压器二次侧都是星形接法,任意两相间出现短路,都会引起两组绕组电流激增,相对应的一次侧的两个绕组也自然难以幸免。
任何继电保护都是相对而言,动作都需要时间,没有百分之百保险的保护装置,由于制造的离散性和运行中的自然损蚀,短路这种恶性事故发生时,具体烧坏哪个部位,谁也无法事先确定,
总之,每个系统都有其薄弱环节,事故发生时,他就承担了断电的任务,继电保护,无非是人为设置的一个可以重复的“薄弱环节”,它“损坏”的概率大一点而已。
任何继电保护都是相对而言,动作都需要时间,没有百分之百保险的保护装置,由于制造的离散性和运行中的自然损蚀,短路这种恶性事故发生时,具体烧坏哪个部位,谁也无法事先确定,
总之,每个系统都有其薄弱环节,事故发生时,他就承担了断电的任务,继电保护,无非是人为设置的一个可以重复的“薄弱环节”,它“损坏”的概率大一点而已。

2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
变压器的阻抗是很小的。靠他来保护变压器那是不可能的。如果变压器在副边三相出口端短路,其短路电流为额定电流的倍数为短路阻抗的倒数。阻抗越小,短路电流倍数越大。
副边短路后,如果继电保护来不及动作,那原边也会被波及的。
一般正规的厂家,新产品试制后,变压器都要通过《突发短路试验》。当然这是在实验室里做的,要求也很严格。每相做三次,每次为0.5秒。试验前后变压器线圈不能有任何的变形。
也可能,你们的继电保护动作时间长了,也可能变压器本身存在缺陷。
我在变压器运行的现场做过短路试验,最担心的就是开关不动作。不过,他们都保证在0.2秒内开关动作。实际情况的确也动作了。
所以你要仔细分析变压器烧毁的原因,采取措施。
变压器都有一个安全的额定电流,你次级短路后,较大的短路电流抵消着初级产生的磁通,初级线圈需从电源索取接近短路的电流来平衡磁场,较大的电流瞬间超过额定电流多倍,线圈承受不了大电流的高热而烧毁。变压器短路阻抗也是在额定电流下测得的,保护器都有延时性,否则变压器将不能稳定的工作,所以短路烧毁是瞬间的事,保护器来不及动作的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、阻抗如果4%,短路电流就是100/4%=25倍额定电流,
短路造成短路力很大,使内线圈往内,外线圈往外变形
2、外线圈(一般就是一次侧)电压大,绝缘损伤后更容易击穿造成变压器内部短路损伤一次侧。
3、短路时间很短,就1/100S左右,继电器还没动作就已经坏了,继电器保护超负荷、内部小放电,绝缘损伤还可以。
短路造成短路力很大,使内线圈往内,外线圈往外变形
2、外线圈(一般就是一次侧)电压大,绝缘损伤后更容易击穿造成变压器内部短路损伤一次侧。
3、短路时间很短,就1/100S左右,继电器还没动作就已经坏了,继电器保护超负荷、内部小放电,绝缘损伤还可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?