怎样选择空气开关的大小
我公司有一车间总负载在350kw左右,大多数是电动机负载,现在要安装主线,不知要安装多大的空开,开关应该要选电流的多少倍,谢谢...
我公司有一车间总负载在350kw左右,大多数是电动机负载,现在要安装主线,不知要安装多大的空开,开关应该要选电流的多少倍,谢谢
展开
7个回答
展开全部
满负荷电流应该在700左右吧,选空开应该跟最大电流差不多,1000A就可以,不需要多少倍!
展开全部
楼上的胡说!
一般工厂里面如果控制照明,一般选负载电流的1.3--1.5倍,如果选的太大,发生短路时开关不跳,易着火!
如果控制电机,一般选电机额定电流的1.2--1.4倍,最好加装热继或者漏电、缺相保护器来保护电机。
记住:目前市场上空气开关鱼目混杂,质量参次不起,尽量选用名牌产品保证安全!
满负荷电流应该在700左右吧,空开应该跟最大电流稍大些,选1000A就可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
750A的,小了容易把空开烧坏了,最好选择750到800之间的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相350000÷380÷√3=531A
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: