公司一条240的电力电缆出现接地故障,一相低阻接地,一相高阻接地,电缆线有直埋的,有穿管的,还有走电缆沟和桥架的,全长大概200多米,请问怎么查找接地点,有什么好的方法,...
公司一条240的电力电缆出现接地故障, 一相低阻接地,一相高阻接地, 电缆线有直埋的,有穿管的,还有走电缆沟和桥架的, 全长大概200多米,请问怎么查找接地点,有什么好的方法, 是不是不用仪器就不可以找出来啊? 着急等待中 ,谢谢专家的帮忙.
展开
展开全部
如果电缆已经烧的接地想判断漏电故障点,提供个方法:
1、在线路1端附近打接地极A(设线路总长为L);
2、用“对分法”,在L/2处打接地极B;
3、用导线接B(命名导线为W)至A端附近;
4、在A端处分别测线路(命名X)和W的接地电阻Rx、Rw;
5、比较Rx、Rw大小,判断B与漏电点远近;
6、根据5结果差别,估算误差距离长度;
7、再用“对分法”,重选位置B打接地极;
8、当Rx、Rw接近相同时,B的附近就是漏电处。
此方法假设线路不穿金属管甚至直埋,结果会有误差,但简单易行。
如果有现成材料可以找一接地摇表和200米左右的线试试
一头接漏电相一头插地面
测一路,电阻小就是大概位置
如果故障点不在地下测不到
纯粹构思未检验
一头接漏电相一头插地面
测一路,电阻小就是大概位置
如果故障点不在地下测不到
纯粹构思未检验
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要借助仪器的,包括电桥、电缆故障测试仪、定位仪等。我厂的电缆也曾出现过这种故障,厂长请源创机电工程有限公司的工程师前来解决。大约2小时就找出了电缆故障位置。而且位置相当准确。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不用仪器查不出来的