两台变压器接一次同一电网,二次电压不同,是否可以分别调节分接开关让二次电压相当而并列使用?

两台变压器同厂家,同型号,同容量,同阻抗电压,接线组别都对,就是二次电压不同《变压比不同,一台391A,一台418A》... 两台变压器同厂家,同型号,同容量,同阻抗电压,接线组别都对,就是二次电压不同《变压比不同,一台391A,一台418A》 展开
 我来答
xyak8899
2010-04-19 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
你说的这种连接绝对不行,第一电压不同就会产生环流烧毁变压器的,就电压相同,这是属于两组电源,不允许并接的,操作规程也不允许的,并联变压器在一个台上,各相指标符合并联条件,高压并高压,低压加熔丝并在低压上然后引下线接隔离刀闸。就像隔离刀闸是一个明显断路点一样,必须得让人看得明白。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-04-19 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
两台变压器容量分别为391A、418A,只是容量不同,其并列条件:
1》变比相同(允许误差在±0.5%范围内)。
2》短路电压相同(允许误差在±10%范围内).。
3》变压器的极性相同。
4》容量比不宜过大,在3:1范围内为宜。
两台变压器容量接近,是可以并列的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
月亮的未来
2010-04-19 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1464万
展开全部
1、如果像你所说(五同),再问一下,是否同一型号?为什么要这样问?我想了解是否是一套图纸?如果是一套图纸,这很可能是你测量误差或者制造误差所造成的。因为,同一厂家,同一型号的变压器,很可能是一套图纸生产的(当然也可能有例外)。在制造中电压比(匝数比)是没有什么误差的。而阻抗肯定有误差(现在误差应在 + - 7.5%以内)。
2、你的两台变压器的分接开关,是不是中间的档位是额定档?是正负2.5%还正负5%?是几档开关?3档还是5档?
3、标准低压线电压为400V。一台是391,误差为-2.25%。另一台是418,误差是+4.5%,总误差为6.75%。如果不调,就这样并(假如你的测量没有问题)低压的环流是可以计算出来的。环流对变压器而言,在并联的情况下总是有的(两台变压器又不是双胞胎)。他会增加变压器的负载损耗和降低输出容量。
4、最后,我不能给你下结论,能并还是不能并。因为,我不在你的现场,变压器的名牌我也没有看到,连容量、分接开关调节范围也不清楚。其实你也是懂,变压器并联要求的。
5、以上几点意见给你参考,说得不对,请谅解。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tangke880312
2010-04-19
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
变压器并列条件:
1,接线组别相同。
2,电压比相等(±0.5%)
3,百分阻抗相等(±10%)
4,容量比不超过3:1。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式