说白了,SVPWM的电压利用率即逆变输出三相电压相电压的峰值与直流母线电压的比值,为sqrt(3)/3
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2020-02-28
展开全部
直流母线电压利用率是指输出线电压和母线电压比值,所以SVPWM直流母线利用率为1,三相SPWM直流母线利用率为0.866
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
SVPWM线电压的峰值为Vdc,相电压峰值自然就是Vdc/sqrt(3);