PKPM中楼梯荷载问题

是折算成投影面的面荷载输还是折算成架在梁上的线荷载输... 是折算成投影面的面荷载输还是折算成架在梁上的线荷载输 展开
 我来答
小周0511
2010-04-20 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:933
采纳率:0%
帮助的人:564万
展开全部
最好折算成梁上线荷载输入。因为楼梯一般来说,是两端支撑,就是说楼梯板两头支撑在楼面梁和平台梁上,而梯板宽度两侧一般是无支撑的。如果按照1L的做法,由于板荷载自动传导时,一般会按照45度屈服线传到四周的梁上,这与实际情况是有一定出入的。因此最好是折算成架在梁上的线荷载输入。
百度网友3588a6a0dc
2015-10-29 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5218
采纳率:86%
帮助的人:422万
展开全部
  PKPM处理楼梯荷载问题时通常有一下五种做法:

  (1)首先关于楼梯间楼板厚度有两处修改方法,一种是通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,另一种是通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框。
  (2)整体模型中建立了楼梯,在进行分析时必须,首先进入本工程LT子目录,通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,将楼梯间楼板厚度改为0。
  (3)有关楼梯荷载输入
  恒载:当通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框,定义了楼梯板厚度后,楼梯及休息平台的自重程序会自动计算,如果有其它荷载(踏步、如面层抹灰、栏杆等),需要用户定值输入。
  活载:查《荷载规范》后输入。
  (4)传力方式:楼梯斜板、休息平台按梁方式传导到两端结点,结点上如有层间梁、梯柱,则会先传到层间梁、梯柱上,再住下传导。
  (5)整体模型中建立了楼梯,主要考虑楼梯的刚度对整体结构刚度的影响,看位移比
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奶糖人四号
2010-04-19 · TA获得超过3555个赞
知道小有建树答主
回答量:804
采纳率:0%
帮助的人:802万
展开全部
是面荷载,在设置楼梯间的时候不要开全房间洞,把板厚设为0,这样荷载就可以自动折算到梁上了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zm9985
2010-04-20 · TA获得超过3565个赞
知道小有建树答主
回答量:2040
采纳率:0%
帮助的人:1006万
展开全部
直接点击布置楼梯,按实际情况布置各相关参数,程序自动考虑。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)