多台变频器与PLC RS485通讯 同时并发问题
我用的是艾默生PLC编程手法类似于三菱。现在有10台变频器和PLC通讯。用的是RS485通讯。需实现不断监控转速启动停止频率给定等功能。一台变频器的通讯已经没问题。但问题...
我用的是艾默生PLC 编程手法类似于三菱。现在有10台变频器和PLC通讯。用的是RS485通讯。需实现不断监控转速 启动 停止 频率给定等功能。一台变频器的通讯已经没问题。但问题出现于:
1、我用定时中断来不断刷新变频器的速度。但出现,按停止或启动变频时(这也是通过RS485通讯实现的),有时候就通讯不了。无法停止或启动变频。可能是按启动时,刚好又在中断刷新速度。两条通讯指令刚好撞上了。怎么解决这个问题呢?
2、我发觉用RS485通讯,如果PLC特然没电或死机。变频器也是照常运作的。如何保证安全,PLC失电或死机时变频器自动停止。保证使用安全嘛。
3、如果RS485通讯不成功,通常需做什么处理?
第一条问题是一个急切解决的问题,望急告知。最好有例程序。先谢谢帮忙解决问题的朋友。喜欢工控的朋友们也可以加小弟的QQ:89581244.
我是问PLC如何编程啊。通讯已经没问题了。 展开
1通讯来说还是主从轮询形式,可以做个中段不停的进行收发控制,数据区地址固定,类似双口RAM的形式。使用子程序实现对单个变频器起停、频率给定、状态读取等操作。
2、通讯控制的话,只能如此,除非变频器设置通讯掉线检测;
3,通讯成功应该没问题的,只是出错多少的问题。
祝你好运。
2、通讯控制的话,只能如此,除非变频器设置通讯掉线检测;
3,通讯成功应该没问题的,只是出错多少的问题。
祝你好运。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看看 变频器 的说明书 吧
RS-485匹配电阻
RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。
RS-485接地
RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。
请看 武汉鸿伟光电
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
有连接示意图
RS-485匹配电阻
艾默生PLC ,连的什么牌子的变频频器呢??
你说有时候通讯不上??变频器运行的时候有干扰,你最好先排除这个因素再看,如果是编程的问题应该很容易解决。你调试的时候先只连一台变频,看看一切是否正常,然后再一台台的加上去。
有时候编程电缆也有讲究的。我原来用国产的西门子PC/PPI电缆与PLC通讯,当柜子里的变频器启动后,上位机与PLC通讯中断,变频器停止时通讯恢复。进口的PPI电缆(带拨码开关的那种)就不存在这问题。
我觉得变频器做为从站,可能实现不了主站掉电后自动停机的功能(具体要看变频器是否支持)。如果PLC有富余输出点,且与变频器相隔不远,能不能用DO点控制变频器启停?PLC掉电后,输出点复位,变频器停机。
