什么叫电力系统的运行方式?如何确定运行方式
展开全部
电力系统的运行方式从广义上说就是指电气设备运行的方法和形式。例如电网可以分为开环和闭环不同的运行方式,断路器可以分为远控和近控,继电保护可以投信号和投跳闸。
发电机励磁装置可以用手动方式也可以用自动方式,变压器中性点刀闸可以合上也可以分闸,等等。这些都可以归纳为运行方式。
还有一个发电厂开几台机,开几台泵,电网的潮流如何分布,应该投用哪些保护和自动装置等问题也属于运行方式的范围。
扩展资料:
电力系统的运行方式中的中性点的运行方式,星型连接的发电机和变压器的中性点的运行方式中性点的运行方式一般分为两大类:一类是不接地电流系统,一类是小接地电流系统。
电力系统的中性点直接接地或经过低阻抗接地的系统称为大接地电流系,电力系统的中性点绝缘或经过消弧线圈以及其他高阻抗而接地的系统是小接地电流系统。
电力系统年度运行方式的编制从负荷预侧和有功功率、无功功率平衡开始,然后进行短路容量、潮流分布、稳定、经济调度、内部过电压、可靠性分析等专题计算。
参考资料来源:百度百科-电力系统运行方式
11
2024-10-30 广告
2024-10-30 广告
电力自动化系统是基于先进的网络通讯、自动化控制及微机继电保护技术构建的系统。它为用户提供现代化的设备监视、控制管理以及远程在线监测,确保电力系统稳定可靠供应,并实现最优化的电力负荷管理。该系统具有灵活多样的结构、强大的功能,能够实时监测和控...
点击进入详情页
本回答由11提供
展开全部
电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,由此相应地引起了系统参数的变化。在设计变、配电站选择开关电器和确定继电保护装置整定值时,往往需要根据电力系统不同运行方式下的短路电流值来计算和校验所选用电器的稳定度和继电保护装置的灵敏度。
最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。
最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。
