将变压器输出端短路,会有什么现象?
前提:没有过流保护。那么,电流会非常大,电压会降低。还是电压不变,电流为额定电流?总要符合定律吧?...
前提:没有过流保护。那么,电流会非常大,电压会降低。还是电压不变,电流为额定电流?总要符合定律吧?
展开
4个回答
展开全部
看你是什么变压器?在什么情况下,什么地方短路?
我也有几个前提:
1、是电力变压器;
2、电网(系统)容量无限大;
3、系统线路阻抗为Zs(百分数);
4、在变压器出口处短路;
那么短路电流稳定值倍数K=1/(Zk+Zs) 其中Zk为变压器的阻抗(百分数)。
如果在单相短路的情况下,在0.5秒内,你的继电保护不能动作,烧了变压器就不是变压器的质量问题。
再回答你的困惑:变压器输出端短路,输入端是接入电网的(其容量为无限大)。短路所需的能量能源源不断从电网而来。直到变压器烧毁而断路。如果不断路,那么就危及上一级变压器。
假定:电源容量非常小,不足于使变压器烧毁,那么,也一样危及上一级电器设备的安全。所以开不得玩笑,继电保护是必须的。
我也有几个前提:
1、是电力变压器;
现象为:电源变压器有异味,电源变压器冒烟,电源变压器发热,直至烧毁。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
变压器输出端短路,瞬间电流非常大,大到你没有机会量电压或电流,如果没有过流保护,将瞬间烧毁绝缘引起火灾,酿成重大事故。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
直接短路会将变压器烧毁,短路状态下电压非常低,电流超出额定电流,负载电阻几乎为,所有的功率都消耗在变压器的内阻,所以不多久变压器就会过热烧掉
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: