你的问题太含糊了,180KW是动力还是照明用电,还是两者都包括?电压是220V还是380V?那么大的功率就不是电线。应该是电缆。


180kw,就不是220V电压,应该是380V的电压,而且不一定是一台负载,有可能是多台负载之和。

现在按两种方法给你计算:

  1. 只有一台电动机,180KW,一般都是降压启动的,启动电流就不考虑,所以,正常的工作电流是321A,那么就应该选电力电缆YJV-1000V   3X185;或者是YJV-1000V 3X185+1X95;

  2. 同上,但是电力电缆是直埋在地下的,就应该选电力电缆YJV22-1000V   3X150;或者是YJV-1000V 3X150+1X95;

  3. 是多台负载之和,180KW,正常的工作电流也是按321A考虑,同上。

  4. 照明计算-----,等等,这里就不考虑了。

GJL_555
2014-01-20 · TA获得超过837个赞
知道小有建树答主
回答量:417
采纳率:100%
帮助的人:119万
展开全部
容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A
断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
家和遍地人和e
2014-01-20
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:8625
展开全部
380V、180KW 电机(额定电流大概360A吧)距离或电缆长度在100米内,用3X240+1X120平方铜芯电缆(安全载流量400A左右);