如图,电源电压保持不变。闭合电键S后,电路正常工作。过了一会儿,电压表的示数变大,灯L熄灭,则

下列判断中正确的是:A可能是灯L短路,电流表示数变小;B可能是灯L断路,电流表示数变小;C可能是电阻R短路,电流表示数变大;D可能是电阻R断路,电流表示数变小.求详细解析... 下列判断中正确的是:
A 可能是灯L短路,电流表示数变小;
B 可能是灯L断路,电流表示数变小;
C 可能是电阻R短路,电流表示数变大;
D 可能是电阻R断路,电流表示数变小.

求详细解析,这类题目应该怎么做啊?怎么判断短路还是断路?
展开
匿名用户
2014-01-07
展开全部
选C,
A、如果电阻断路,电压表串联在了电路中,电流表的示数将会为零,不可能增大,所以错误;B、电阻R短路,说明电压表的示数将为零,此时电流表示数变大,与现象中“电压表与电流表示数的比值变小”相符,电路中的电流变大了,灯泡将变亮也是正确的;C、如果灯泡短路,电压表测的是电源电压,会增大才对,所以错误;D、如果灯泡断路,电路中的其它元件都将无法工作,所以错误.
在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路。导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大,断路则为此处断开,电流不能通过,你可以把断了的部分遮住
by_nmlyxx
2014-01-07 · TA获得超过1934个赞
知道小有建树答主
回答量:872
采纳率:42%
帮助的人:229万
展开全部
选D
分析如下:
A,如果灯L短路,则整个回路电阻减小,电流应该增大。所以A不对。
B,如果灯L断路,回路断路,准确的说电压表与电流表读数为0,所以B不对。
C,如果R短路,回路电阻减小,电流麦读数增大,灯L有可能烧坏,但R两端的电压会接近0,故C不对。
D,如果R断路,因电压表内阻很大流经灯L的电流很小(电流表读数减小),不足以使灯发亮。电压表读数增大,相当于检测电源两端电压。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
流风若氵影
2014-01-07 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:32.1万
展开全部
灯不亮了就没电流流过。他只在电路的干路中故是某处断路。又电压表示数增大,说明电阻断了,电压表直接测量电源电压。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
469279107
2014-01-07
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:10万
展开全部
D 可能是电阻R断路,电流表示数变小.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)