台达A2伺服4.5KW报AL009的问题

用的位置模式,每天开始生产,启动系统伺服,带上负载走一点就报警,这样重复几次,每次走一点,一旦正常后,短时时间(比如一两个小时)停机后就可以随意启动... 用的位置模式,每天开始生产,启动系统伺服,带上负载走一点就报警,这样重复几次,每次走一点,一旦正常后,短时时间(比如一两个小时)停机后就可以随意启动 展开
 我来答
百度网友d019d1f
推荐于2021-01-16 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:111
采纳率:0%
帮助的人:62.3万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cdc0801115
2014-03-18 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:26.9万
展开全部
可能是刚性不够大
追问
我也这样怀疑了,不过正常启动后,停一两个小时启动,是完全没有问题的,我只有把1-12的限制设的很大了(基本不无保护了)新设备,运行一段时间在看看了!
追答
把增益稍微调大一些,然后看看P2-35是否不够大
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杲大胜
2014-03-08 · TA获得超过234个赞
知道小有建树答主
回答量:289
采纳率:100%
帮助的人:186万
展开全部
http://bbs.gongkong.com/d/201208/452732_1.shtml。看看他们讲的情况和你的一样吗。
追问
不一样哈,B2的我们公司也用,400W的,也出现009的报警,B2这个可能是伺服电机快速接插件链接不可靠造成,编码器是用的总线,按说是更高级了,还不如老式B系列的,我是把插件去掉,直接焊接,很有效果,还有就是当多个驱动器安装在一起时,相互有干扰,最好在UVW这侧加闭口磁环,绕4到5圈,我这次的问题是,刚启动时报警,重复操作几次,一旦启动了,后面就能正常了哈。