如何将PLC里计数器的设定值和每加1的当前值在触摸屏上显示出来呢

请把程序截图出来,谢谢... 请把程序截图出来,谢谢 展开
 我来答
电子科技小百科
高粉答主

2020-04-30 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:4367
采纳率:0%
帮助的人:74万
展开全部

1、首先添加一个位指示灯,在功能控件中双击“位指示灯”,弹出位指示灯设置对话框。

2、在标示栏中文本设置可输入Y0,图片可在系统图库中任意选择。设置完成之后,点击“确认”,按住鼠标左键,在编辑界面中画一个虚拟矩形即可添加刚设置好的指示灯。

3、然后添加数值显示,在功能控件中双击“数值显示”,弹出数值显示设置对话框。

4、在监视地址一栏中,输入时序环0的延时变量地址值:3x0。

5、设置完成之后,点击“确认”,按住鼠标左键,在编辑界面中画一个虚拟矩形即可添加刚设置好的显示框。

fly灰太狼1984
推荐于2017-11-26
知道答主
回答量:16
采纳率:100%
帮助的人:7.1万
展开全部
满足加1条件 输出 用 加法指令 ADD D0 K1 D1 D0值 为设定值 K1 为常数1 D1 值为 D0 里面的值加1后的值 触摸屏用显示元件 寄存器地址 为D0 命名为设定值 用输入元件 寄存器地址为D0 命名为设定值输入
用显示元件 寄存器地址为 D1 就可以显示 +1后的设定值了
更多追问追答
追问
你可能误解我的意思了,我的意思是,比方说设定值是50,那显示值就是从1,2,3,。。。一直到50停止!
追答
那就增加一个比较指令  CMP指令 CMP K50 D1 M0  意思是  而M0为首地址、依次是M0、M1、M2
K50>D1 M0=1 M1=0 M2=0
K50=D1 M0=0 M1=1 M2=0
K50<D1 M0=0 M1=0 M2=1
D1是 从D0+1 值 D0 初始值你就设置成0 就行了 K50 也可以是 寄存器值 至于停止 你就可以用 M的逻辑关系 做程序的运行 停止条天了