低压变配电房最小净高是3.2米。按照规范的要求,变配电的设备距楼板的距离大于0.8,距梁0.6就可以了,那假如我的柜高为2.2米的话,有3米多就可以了啊。

变配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
残殇2049
2014-06-24 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:120
采纳率:0%
帮助的人:97.1万
展开全部
柜子高可以从侧面出,须保证水平进线母线槽底最低2.2米 查看原帖>>