问一下各位大侠,变电站直流蓄电池多大容量单独布置房间,有无这方便具体规程,谢谢了…

 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)
lideer_nn
推荐于2017-10-01 · TA获得超过3441个赞
知道小有建树答主
回答量:1029
采纳率:97%
帮助的人:565万
展开全部
DL/T 5044-2004,第9章说有,通道一侧安装蓄电池时,通道不小于800mm;两侧安装蓄电池时,通道不小于1000mm。加上蓄电池支架的大小,基本上就可以计算出房间的尺寸了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
板冷玉0z
2019-03-13
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:864
展开全部
DL/T5044-2004电力工程直流系统设计技术规程 ,8.2.1规定,容量在200Ah以上时宜设专用的蓄电池室。专用蓄电池室宜布置在0m层。