wincc两台单客户,冗余问题?

是这样的,两台wincc单用户模式。因为需要每小时读取一次PLC的一些数据的一小时累计值并且给下位发送一个清零指令。两台的时间,一个快一个慢的话,慢的发送清零指令,才能保... 是这样的,两台wincc单用户模式。因为需要每小时读取一次PLC的一些数据的一小时累计值并且给下位发送一个清零指令。
两台的时间,一个快一个慢的话,慢的发送清零指令,才能保证两台机子都读取到累计值。
可是问题是:
1、有时候机子慢的会时间快于快的,一发送清零指令,另一台不发送清零指令的机子就读取到的是错误的值而不是累计值。
2、由于时间特意错开几分钟,导致报表中数据无法完全对应。
两台单用户的机子可以建立冗余吗?还是怎么解决这个问题?(在不采购其他付费软件的前提下,项目原因,这个目前没法采购了再)
不知道说的清楚不,谢谢了。
展开
 我来答
百度网友ec3f604
2015-01-30 · TA获得超过158个赞
知道小有建树答主
回答量:73
采纳率:100%
帮助的人:53万
展开全部
你可以在PLC里困帆设标志位变量,WINCC读取时将对应值置位,PLC判塌档断2台WINCC都团尺乱读取了再执行清零操作,并复位标志位变量。
追问
可是如果当一台发送故障停止了,那么不就不会清零了?
追答
那你可以设置一个标志位,由wincc每秒置位复位次,plc根据此位判断对应的wincc是否正常运行
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器每转输出60(我们用老板没有说)个脉冲,五线制。其中两根为电源线,三根为脉冲线(A相、B相、Z)。电源的工作电压为 (+5~+24V)直流电源。光... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
匿名用户
2015-01-30
展开全部
这个难吗?另外,你发错论坛了吧?