1、简单的说RS232是全双工的,RS485是半双工的,RS422是全双工的。
2、RS-232-C标准规定的数据传输速率为50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400波特
3、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps,最大的通信距离约为1219M,传输速率与传输距离成反比,在10Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
4、但是由于RS-485常常要与PC机的RS-232口通信,所以实际上一般最高115.2Kbps。又由于太高的速率会使RS-485传输距离减小,所以往往为9600bps左右或以下。
5、RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。
6、只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
扩展资料
RS232接口就是串口,电脑机箱后方的9芯插座,旁边一般有 "|O|O|" 样标识。 一般机箱有两个,新机箱有可能只有一个。笔记本电脑有可能没有。 有很多工业仪器将它作为标准通信端口。通信的内容与格式一般附在仪器的用户说明书中。
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。
在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。
它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信 号的电平加以规定。
参考资料:百度百科-串行通讯接口
参考资料:百度百科-电子工业联盟
这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别:
1、通讯距离
RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。
2、所连接设备个数
RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。
3、这三种端口的定义
RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的。
而RS422/RS485为非标准接口,一般为15针串行接口(也有使用9针接口的),每个设备的引脚定义也不一样。另外还需要说明的是,RS422和RS485也有区别:RS422为4线制,全双工模式;RS485为两线制,半双工模式。
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,RS-232是PC机与通信中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯,而RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。
扩展资料:
RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。
RS422与RS-485串行接口标准,RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,在早期PC通信中比较常见,RS-422的最大传输距离为4000英尺,最大传输速率为10Mb/s。
RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。
485接口又叫AB线,需要两条线,一般都是现场布线用,为了现场接线方便,一般用欧式端子。
422也是现场总线,与485不同的就是,需要4条线,你可以理解为485是半双工,也就是整个总线中,只有一个人说话时候就不能听,听的时候就不能说话。
这种叫做半双工。
422是全双工,也就是说,一个人说话的时候,同时还能听。
这就是RS232和RS485在通讯功能上的区别。
而RS232的话,主要一般用于离得近的设备通讯,不适合远距离现场通讯。所以老式的电脑,都有232接口。那时候232接口主要是读卡器,磁盘读取,一类的设备。而且,一个接口只能连接一个设备,也就是一对一通讯。而不是像RS485这种,可以一对多的,叫总线。RS232最远通讯距离只有15米。
如下图。
但这三者接口的板上信号源都是串口,也就是UART。所以可以很容易相互转换。
RS232也并不适合现场大规模联网使用,因为RS232线序中要接GND,所以至少要3条线传输信号。而RS485是两条线。
但要注意,现在很多人容易混淆,RS485这种说是“AB线”,“两线”,但其实需要额外供电,也就是在组网时候,实际是需要四条线。多增加两条电源线。有别于现在很流行的“二总线”,例如MBUS,POWERBUS等等,是两条线集通讯又能供电的。所以两线和二总线,还是两个概念。现在使用起来,方便性区别很大。
都是 串口通信,应用场合不同:
RS232 -3线全双工,点对点通信,传输距离 25米以内
RS485 -2线半双工,点对多主从通信,传输距离可达 1200米以上
RS485 -4线全双工,主从通信,传输距离可达 1200米以上
1.
通讯距离 RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。
2.
所连接设备个数 RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。
3.
这三种端口的定义 RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的。