消防上信号蝶阀直接安装在弯头或者是三通后面规范上充许吗

消防上信号蝶阀直接安装在弯头或者是三通后面规范上充许吗... 消防上信号蝶阀直接安装在弯头或者是三通后面规范上充许吗 展开
 我来答
suiyajie
高粉答主

2016-03-15 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84584

向TA提问 私信TA
展开全部
可以的,这个规范上没有直接要求的,一般管件安装要求管件之间的连接管长度不小于50mmm,但是沟槽管道连接的可以管件对接安装。
hongtaixf
高粉答主

2017-09-24 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:94%
帮助的人:1260万
展开全部
中线信号蝶阀可以,偏心信号蝶阀应有4倍管径直管段过渡,因进水侧接弯头会形成偏流,导致开闭力矩增大。