三相四线总共用电量是120个千瓦要多大的空气开关
三相四线还有条地线,总共用电量是120个千瓦要多大的空气开关????,空气开关要多少安????要是按照那三相计算公式是228A的空气开关的。那大家是怎么算的呢?/?计算公...
三相四线还有条地线,总共用电量是120个千瓦要多大的空气开关????,空气开关要多少安????
要是按照那三相计算公式是228A的空气开关的。那大家是怎么算的呢?/?计算公式是怎么样的???? 展开
要是按照那三相计算公式是228A的空气开关的。那大家是怎么算的呢?/?计算公式是怎么样的???? 展开
1个回答
展开全部
三相四线120KW用电量,那么负荷分配平衡的话每相181.82A的电流,只需要选用200A的空气开关就可以了。如果负荷分配不是那么平衡,可以考虑用稍微大一点的空气开关。
其实三相电流计算和单相电流计算是一样的,你用负荷÷3(三相)÷220(相电压),就得出单相的电流了。而空气开关上标的电流值都是单相的电流值,也就是说如果200A的空气开关,如果有是三相的,那么它每一路都能承受200A的额定电流。
其实三相电流计算和单相电流计算是一样的,你用负荷÷3(三相)÷220(相电压),就得出单相的电流了。而空气开关上标的电流值都是单相的电流值,也就是说如果200A的空气开关,如果有是三相的,那么它每一路都能承受200A的额定电流。