变压器的短路故障原因是什么呢?

急啊!请专家来回答下!谢谢大家能不能写的具体点最好有分析的因为我是关于论文的,谢谢了,会加分的!... 急啊!请专家来回答下!谢谢
大家能不能写的具体点 最好有分析的 因为我是关于论文的,谢谢了,会加分的!
展开
 我来答
飞星狐
2019-11-20 · 学习,分享,创作,让爱好成为习惯
飞星狐
采纳数:994 获赞数:2050

向TA提问 私信TA
展开全部
一些变压器装置由于自身抗短路冲击能力不足,很容易滋生短路现象。变压器维修公司通意达小编为你具体分析变压器短路的原因和预防措施。

电力变压器短路的原因 
1.目前计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上变压器的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所产生的交变力延时共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首先变形的根本原因。

2.采用普通换位导线,抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象。采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩,同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形。如杨高500kV变压器的A相公共绕组共有71个换位,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形。另外吴泾1l号主变,也是由于采用普通换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不同翻转露线的现象。

3.抗短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响。按常温下设计的抗短路能力不能反映实际运行情况,根据试验结果,电磁线的温度对其屈服极限?0.2影响很大,随着电磁线的温度提高,其抗弯、抗拉强度及延伸率均下降,在250℃下抗弯抗拉强度要比在50℃时下降上,延伸率则下降40%以上。而实际运行的变压器,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,最热点温度可达118℃。一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短路冲击,但由于受第一次短路电流冲击后,绕组温度急剧增高,根据GBl094的规定,最高允许250℃,这时绕组的抗短路能力己大幅度下降,这就是为什么变压器重合闸后发生短路事故居多。

4.绕组绕制较松,换位处理不当,过于单薄,造成电磁线悬空。从事故损坏位置来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处。

5.采用软导线,也是造成变压器抗短路能力差的主要原因之一。由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线。

6.套装间隙过大,导致作用在电磁线上的支撑不够,这给变压器抗短路能力方面增加隐患。

7.作用在各绕组或各档预紧力不均匀,短路冲击时造成线饼的跳动,致使作用在电磁线上的弯应力过大而发生变形。

8.绕组线匝或导线之间未固化处理,抗短路能力差。早期经浸漆处理的绕组无一损坏。

9.绕组的预紧力控制不当造成普通换位导线的导线相互错位。

10.外部短路事故频繁,多次短路电流冲击后电动力的积累效应引起电磁线软化或内部相对位移,最终导致绝缘击穿。

  

电力变压器抗短路的改善措施

  1.对变压器进行短路试验,以防患于未然。

  大型变压器的运行可靠性,首先取决于其结构和制造工艺水平,其次是在运行过程中对设备进行各种试验,及时掌握设备的工况。要了解变压器的机械稳定性,可通过承受短路试验,针对其薄弱环节加以改进,以确保对变压器结构强度设计时做到心中有数。

  2.规范设计,重视线圈制造的轴向压紧工艺。

  制造厂家在设计时,除要考虑变压器降低损耗,提高绝缘水平外,还要考虑到提高变压器的机械强度和抗短路故障能力。在制造工艺方面,由于很多变压器都采用了绝缘压板,且高低压线圈共用一个压板,这种结构要求要有很高的制造工艺水平,应对垫块进行密化处理,在线圈加工好后还要对单个线圈进行恒压干燥,并测量出线圈压缩后的高度。

  同一压板的各个线圈经过上述工艺处理后,再调整到同一高度,并在总装时用油压装置对线圈施加规定的压力,最终达到设计和工艺要求的高度。在总装配中,除了要注意高压线圈的压紧情况外,还要特别注意低压线圈压紧情况的控制。
月亮的未来
推荐于2018-04-24 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1469万
展开全部
如果变压器的短路在外部,是指变压器输出端的短路。有单相对地、两相之间或对地、三相之间或对地。有在变压器出口处短路,有在负载处或后面的短路。所以:
1、首先查清楚在哪里短路。
2、短路的原因是什么?是暂时性短路(如有小动物造成短路),还是固定性短路(如线路之间,线路断了引起的、或者由于负载损坏发生短路)。
如果变压器内部短路造成故障,其原因有:
1、最多见的是单相线圈的线匝之间、层间的短路,一旦短路电流很大时,线圈在电动力的作用下,严重变形,进一步扩大故障。这种短路故障只能用差动保护和变压器本身的重瓦斯动作来保护。但超过了一定的时间变压器发生损坏。
2、变压器由于长期过负荷,绝缘老化,变压器油变质。造成变压器带电部分对地短路。如果重瓦斯保护不了,强大的电动力使线圈变形,直至烧毁。
3、变压器外部短路引起变压器的动稳定失衡。也会引起内部短路。
4、变压器内部绝缘有缺陷,造成局部放电逐步加大,热稳定失衡或局部电击穿,造成带电部分对地短路
5、还有很多原因,如线匝绝缘在负载激烈变化时(如果线圈绕的不紧),在电动力长期作用下,绝缘纸摩擦破损或变压器外部经常有短路,反复重合闸。造成匝间短路。特别在线匝换位处(俗称剪刀口,包扎不够)等等很多原因都会使变压器遭受损坏。

要在现场察看或检查后才能下结论。

以上给你参考,不一定全对。

如果你能进一步把现场情况告诉我。我可以进一步帮你分析。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
succeed_ren
2010-04-28 · TA获得超过5520个赞
知道小有建树答主
回答量:858
采纳率:0%
帮助的人:965万
展开全部
变压器短路有很多种

1)匝间绝缘被破坏或损坏,导致匝间短路

2)设计V/T太高(每圈电压),加上层间绝缘不良,相邻两层间的绝缘击穿,造成层间短路

3)原边和副边之间,或者线圈对地之间的主绝缘破坏,造成原副边短路或者对地短路

4)变压器温升太高,散热不良,造成整体绝缘损坏,整体短路

5)冲击电流太大,合闸瞬间,原边短路

6)出线端子、外部链接线等处理不良,造成外部短路

变压器有很多种,某些变压器会有一些特殊的短路原因
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
slowsharp
2010-04-28 · TA获得超过1030个赞
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:0%
帮助的人:150万
展开全部
变压器是由两组缠绕很密的线圈组成的。导线表面有绝缘油漆类物质。
但在特殊情况下,比如用了很久,或者温度很高;线圈表面的绝缘不好的情况下,就会发生短路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式