变压器保护的配置原则

 我来答
llzzcc66
2018-05-07 · 知道合伙人数码行家
llzzcc66
知道合伙人数码行家
采纳数:81385 获赞数:171484
公司运维员工

向TA提问 私信TA
展开全部
电力变压器运行的可靠性很高。由于变压器发生故障时造成的影响很大,因 此应加强其继电保护装置的功能,以提高电力系统安全运行,按技术规程的规定电力变压器继电保护装置的配置原则一般为:
(1)针对变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护,其中轻瓦斯瞬时动作于信号,重瓦斯瞬时动作于断开各侧断路器;
(2)应装设反应变压器绕组和引出线的多相短路及绕组匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护作为主保护,瞬时动作于断开各侧断路器;
(3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电 流保护、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护, 带时限动作于跳闸;
(4)对 110kV 及以上中性点直接接地的电力网,应根据变压器中性点接地运 行的具体情况和变压器的绝缘情况装设零序电流保护和零序电压保护,带时限动作于跳闸;
(5)为防御长时间的过负荷对设备的损坏,因根据可能的过负荷情况装设过负荷保护,带时限动作于信号;
(6)对变压器温度升高和冷却系统的故障,应按变压器标准的规定,装设作用于信号或动作于跳闸的装置。