并联一个合适的电容可以提高感性负载电路的功率因数。
展开全部
(1)试验设备和电路:
①在100伏安的变压器前边,接220伏60W电灯泡(图中没有),目的是隔开与总电路相通。
②在变压器的输入端并联适当的电容器。
③在变压器的输出端接一个20W的灯泡。如图所示。
(2)对试验分析:
①输入电流减少:(0.32-0.25)÷0.32=21%;
②输出电流增大:(0.6-0.5)÷0.5=20%,
③因没有功率电表输入有功功率是否减少,无法测量,但因电流减少,输入的电能不会增加。但输出的是纯电阻负载,有功功率因数为1,电流增加,电压不可能降低,输出的有功功率增加20%以上,这是不用测量的。
此试验虽小,但说明问题却很大,它证明在低压电网中安装电容器后,不仅节约大量有功功率,还能使负载做功增大。
理论分析
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。
功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。
以上内容参考:百度百科-功率因数补偿
2017-03-29 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
(1)试验设备和电路:①在100伏安的变压器前边,接220伏60W电灯泡(图中没有),目的是隔开与总电路相通。②在变压器的输入端并联适当的电容器。③在变压器的输出端接一个20W的灯泡。如图所示。
(2)试验方法:①将电容器调到容量最小位置好比断路,此时接通电灯泡后,灯泡不太亮。用电流表测得一次电流为:0.32安,二次电流为0.5安。
②将电容器的容量调到适当位置,即容抗等于感抗,发现电灯泡比原来亮。再测一次电流0.25安,二次电流0.6安。
(3)对试验分析:①输入电流减少:(0.32-0.25)÷0.32=21%;
感性负载电路在并联电容前后,电路的电压没有改变,电路的电阻和电抗也没有改变,所以电路的有功功率也没有变化。
并联电容以后,电容的电流与感性无功电流,相位相反,感性电流被抵消了一部分,因此,总电路的电流会变小。
感性负载电路在并联电容前后,电路的电压没有改变,电路的电阻和电抗也没有改变,所以电路的有功功率也没有变化。
并联电容以后,电容的电流与感性无功电流,相位相反,感性电流被抵消了一部分,因此,总电路的电流会变小。
更多追问追答
追问
谢谢哈,太深奥了,刚问别人,应该可以这样这样想:感性负载电路,把电压源并上一个电感,电压源是4V,电感2Ω(电感相当于电阻),根据欧姆定律可知电流是2A(感性电流),如果此时并上一个电容,电容虽说是储能原件,但也会消耗一点电流。因此,电路总电流变小。但感性负载上电流的微小变化可以忽略不计。感性负载电流不变。
谢谢哈,太深奥了,刚问别人,应该可以这样这样想:感性负载电路,把电压源并上一个电感,电压源是4V,电感2Ω(电感相当于电阻),根据欧姆定律可知电流是2A(感性电流),如果此时并上一个电容,电容虽说是储能原件,但也会消耗一点电流。因此,电路总电流变小。但感性负载上电流的微小变化可以忽略不计。感性负载电流不变。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个不绝对的,没加电容之前成感性,加电容可以使功率因数提高,直到加了一定量的时候功率因数最大,就是1,成阻性,这个时候如果电容再加大,功率因数反到又降低了,这个时候负载就不再成感性了,却成了容性!也就是说补偿要适量!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?