三相负载40千瓦,需要多大的电缆?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

推荐于2019-10-23 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93394

向TA提问 私信TA
展开全部
三相负载40KW(以380V,功率因数0.8为例)若使用VV型三芯铜电缆。可选3x
计算过程如下:
1、求 40KW,380V系统,功率因数为0.8的电流 Ie
Ie = 40KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 76A
2、根据 Ie 选择电缆截面积(以三芯铜电缆为例)
经查,
25mm²三芯铜电缆的载流量是77A > Ie
4、结论
可选25mm²VV型三芯铜电缆。
薛怀雨莱赋
2019-02-01 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:30%
帮助的人:753万
展开全部
215kw约430a左右电流,可以用不低于150平方电缆,小了可能导致电缆发热。