(1).厂房安全出口的数目,不该少于两个。但契合下列请求的可设一个;
1)、甲类厂房,每层修建面积不超越100m2且同一时间的出产人数不超越5人;
2)、乙类厂房,每层修建面积不超越150 m2且同一时间的出产人数不超越10人;
3)、丙类厂房,每层修建面积不超越250 m2且同一时间的出产人数不超越20人;
4)、丁、戊类厂房,每层修建面积不超越400m2且同一时间的出产人数不超越30人。
注:本条和本标准有关条文规则的每层面积均指每层修建面积。
(2).厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目,不该少于两个。但运用面积不超越50 m2且人数不超越15人时可设一个。
地下室、半地下室如用防火墙隔成几个防火分区时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区有必要有一个直通室外的安全出口。
(3).厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的间隔,不该超越表2.5.1规则。
(4).厂房每层带皮的分散楼梯、走道、门的各自总宽度,应按表2.5.2的规则核算。当各层人数不相等时,其楼梯总宽度应分层核算,基层楼梯总宽度按其上层人数最多的一层人数核算,但楼梯最小宽度不宜小于1.10m。
底层外门的总宽度,应按该层或该层以上人数最多的一层人数核算,但懒散门的最小宽度不宜小于0.90m;分散走道的宽度不宜小于1.40m。
(5).甲、乙、丙类厂房和高层厂房的懒散楼梯应选用封闭楼梯间,高度超越32m的且每层人数超越10人的高层厂房,宜选用防烟楼梯间或室漏旦外楼梯。
厂房消防电梯请求标准
防烟楼梯间及其前室的请求应按《高层民用修建设计防火标准》的有关规则履行蠢搜差。
(6).高度超越32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内应设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应契合下列条件:
1)、消防电梯间应设前室,其面积不该小于6.00m2,与防烟楼梯间运用的前室,其面积不该小于10.00 m2;
2)、消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应直通室外的出口,或通过长度不超越30m的通道向室外;
3)、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应选用耐火极限不低于2.50h墙离隔;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;
4)、消防电梯间前室,应选用乙级防火门或防火卷帘;
5)、消防电梯,应设电话和消防队专用的操作铵钮;
6)、消防电梯的井底,应设排水设备。
注:①高度超越32m的设有电梯的高层塔架,当每层工作渠道人数不超越2人时,可不设消防电梯。
②丁、戊类厂房,当有些修建高度超越32m且有些升起有些的每层修建面积不超越50m2时,可不设消防电梯。
库房安全办理制度
1.承租单位禁止在承租区内设置危险品库房。库房应契合安全出产、消防安全有关规则,并配齐消防设备,拟定办理制度,严厉办理,落实责任。
2.承租单位因出产需求设置库房而改变房子、场所结构和运用性质,有必要事前获得租借单位书面赞同。对可燃物品库房,应经区域消防部分赞同赞同。
3、承租单位因出产需求运用的涂料(颜料)、有机溶剂等化学危险品有必要按规则独自寄存,不得与其他物品混放。
4.库房内禁止超重、超高堆积物品,应严厉依照库房的安全五距请求堆积(墙距、堆距、柱距、灯距、顶距),不得违章工作。
5.库房内灯具应契合消防安全请求,总电源开关应设在库房外。工作人员离开库房时应堵截电源,关好门窗
