电磁阀和plc如何连接?

 我来答
郸娜游春娇
2019-10-19 · TA获得超过5101个赞
知道大有可为答主
回答量:3023
采纳率:32%
帮助的人:175万
展开全部

继电器与电磁阀:
  1、KA1的13和KA2的13接24V+;
  2、KA1的14接电磁阀1A1;
  3、KA2的14接电磁阀2A1;
  4、电磁阀1的A2、电磁阀2的A2接24V-。
PLC与继电器接线
  1、Y0接KA1的线圈一端A1;
  2、KA1的另一端A2接24V-;
  3、Y1接接KA2的线圈一端A1;
  4、KA2的另一端A2接24V-;
  5、COM端接24V-。

夏罗登工业科技(上海)有限公司
2021-01-20 广告
1.首先弄清楚要使用的电磁阀是直流的,还是交流的,电压额定值是多少,电流额定值是多少。 2.弄清楚后,选择合适的电源(电源电压与电磁阀额定值一致,容量要足够) 通过继电器触点或接触器触点,或开关的触点接到电磁阀的接线端子上。 这样就可通过继... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
厍温桥淑
2019-10-19 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:928万
展开全部
一般情况下PLC是不能直接驱动负载的,所以需要PLC的输出先驱动一个控制部分比如说接触器,然后由接触器驱动电磁阀就好了,希望能够对你有所帮助
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黄竹羿辰
2019-10-11 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:898万
展开全部
以直流电磁铁为例,PLC的输出公共端接电源的正极,电磁铁线圈的一端接电源的负极,另一端接PLC的输出端口。当PLC输出端口接通(有输出)后,电磁铁通电,反之断电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
单晚竹刚雁
2019-10-12 · TA获得超过3.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:29%
帮助的人:943万
展开全部
如果PLC是继电器输出的(后面是MR如:三菱FX2n-32MR)直接驱动电磁阀。否则最好加个继电器再驱动电磁阀。具体如何连接要看你用那种PLC。