三菱PLC的脉冲检测指令的相关应用教程

 我来答
百度网友ba39682
2022-01-17 · 超过57用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:572
采纳率:55%
帮助的人:28.6万
展开全部
  三菱PLC的脉冲检测指令功能如下:
  1、指令符与功能
  边沿检测脉冲指令的指令符与功能如下表所示。
  2、指令使用说明
  1) LDP:从母线直接取用上升沿脉冲触点指令。
  2) LDF:从母线直接取用下降沿脉冲触点指令。
  3) ANDP:申联上升沿触点指令。
  4) ANDF:串联下降沿触点指令。
  5) ORP:并联上升沿触点指令。
  6) ORF:并联下降沿触点指令。
  7) LDP, ANDP, ORP是用来检测触点状态变化的上升沿(由OFF->ON变化时)的指令,当上升沿到来时,使其操作对象接通一个扫描周期,又称上升沿微分指令。
  8) LDF, ANDF, ORF是用来检测触点状态变化的下降沿(由ON->OFF变化时)的指令,当下降沿到来时,使其操作对象接通一个扫描周期,又称下降沿微分指令。
  以上属于plc基础知识,需要理解性的记忆,而不是死记硬背,可以结合技成plc视频案例来加深印象。
泉赫澹台依波
2019-12-05 · TA获得超过3859个赞
知道大有可为答主
回答量:3093
采纳率:30%
帮助的人:442万
展开全部
方法/步骤
1、在左母线的右侧双击鼠标,然后选择上升沿指令,在上升沿右侧输入X0作为输入号。
2、我们用上升沿直接控制输出,选择输出符号并以Y0作为输出点。
3、因为上升沿或下降沿只是一个脉冲,直接输出只能看到输出指示灯闪烁,所以我们用下降沿控制传送指令。“MOV
K5
D0”表示把数据5传送至D0寄存器。
4、首先将程序进行变换,然后点击工具栏的测试按钮,可以对程序进行测试模拟。
5、在测试对话框中选择“菜单启动”,然后选择“寄电器内存监视”,再从监视对话框中选择“软元件菜单”—位软元件窗口,然后选择监控的软元件X和Y。
6、我们可以按X监控对话框,同时查看程序中输出状态:只有X0有OFF—ON时,Y0会有脉冲输出。当X1由ON—OFF时,才会将”5“传送至D0。
以上就是专题栏小编带来的PLC编程软件教程,更多教程请看“http://www.zhuantilan.com/zt/plcbiancheng/
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询