配电中的GGD、GCS、GCK、MNS配电柜各种柜体之间有什么区别?

 我来答
百度网友69b87cffb69
2020-07-16 · TA获得超过1115个赞
知道小有建树答主
回答量:553
采纳率:100%
帮助的人:9.9万
展开全部
一、最大电流区别:
GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。
GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
GCS柜只能做单面操作柜,柜深
800mm。GCS原始设计最大电流只能做到4000A,MNS柜可以做双面操作柜,柜深
1000mm,可做到6300A。
二、选择安置位置区别
低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方
,并宜适当留有发展余地
;
三、配电设备的布置区别。
低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。
位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。
布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于
人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时
,可采用阻挡物进行保护
四、配电线路的布置应符合的条件。
符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度
;由于短路可能出现的机电应力;在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
五、配电线路的布置应避免的外部环境的影响。
应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响。
在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
扩展资料:
一、主要开关柜类型:
低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。
二、主要区别:
GGD是固定式,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
GCS和MNS柜最主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。
三、优缺点:
抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方,维护方便,出线路多,但造价贵;
固定式柜(GGD)相对出线回路少,占地较大(如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜)。
参考资料来源:百度百科-配电柜