热态冲洗时要注意以下几个问题:
①当冲洗水中含铁量大于1000μg/L时,冲洗水应自启动分离器导向排水沟;当冲洗水含铁量小于1000μg/L时,可改为循环冲洗。
②除垢剂生产厂家建议热态冲洗时,冲洗水温宜保持在一定温度(一般为290℃),不宜过高。这是因为水温过高时,在热负荷较大的水冷壁或炉顶过热器管中,容易发生水中铁氧化物重新沉积的问题,水温过高,清洗效果反而不好。
通常的做法是:先将水温升至260℃保持稳定,进行热态清洗,此时冲洗水中含铁量可逐渐增加至某一最大值后再逐渐减少;此时可将冲洗水水温再升至290℃,将水温保持稳定,此时冲洗水中含铁量还会再经历一个“逐渐增加至某最大值后,再逐渐减少”的过程。
热态清洗至锅炉出口水含铁最小于100μg/L时为止。
③除垢剂生产厂家建议热态清洗时,启动碱化设备,调节清洗水PH值= 8.5〜9.5,水中联氨为50~100μg/L,并定期化验清洗水的含铁量以及pH值等。
自然循环锅炉热态启动时注意事项:
1、热态启动前的检查,试验基本上同冷态启动;
2、点火前核对汽包水位,上部空气门,各部疏水门、底部加热门均应关闭;
3、自然循环锅炉点火前的炉膛吹扫及点火操作程序同冷态启动;
4、吹扫后,可启动一次风机,开启A层一次风挡板,投A层油枪,对粉管进行吹扫后投入给粉机运行;
5、自然循环锅炉点火至汽机冲转期间,升温升压率升温不大于0.3MPa/min、不大于1.5℃/min,以点火时的参数为起点进行合理调整燃烧;
6、汽机冲转参数按汽机当时要求为准则控制,但其主汽压力不得低于锅炉点火时汽包压力数值;
7、自然循环锅炉在热态恢复时,应尽量避免锅炉压力下降
(1)当分离器中产生蒸汽时,汽轮机旁路阀应处于自动状态。
(2)由于水中的沉积物在19(TC时达到最大,因此升温至190X:时应进行水质检查,检测水质时停止锅炉升温升压。
(3)热态清洗时,清洗水全部排至凝汽器。
(4)锅炉点火后,应注意出现汽水受热膨胀导致储水罐水位突然升高的现象,应保证361阀能正常控制储水罐水位。
(5)热态清洗过程中炉水循环泵再循环管路流量维持在20%BMCR,360阀全开。锅炉点火后,应打开顶棚出口集箱及后包墙下集箱疏水阀进行短时间的排水,确保该处无积水。
空气能热泵热水系统如何清洗最有效?
空气能热泵热水系统使用时间久了,就会有大量水垢产生,过量的水垢会严重影响热泵热水系统的供热效率,导致空气源热泵热水系统耗能较大。所以,每年在冬季来临之前清洗一次热泵热水系统很有必要。
一、清洗方法
1. 清洗热泵热水系统前,需手动关闭电源,关闭进水阀,开启出水阀,打开安全阀排水阀逆时针旋转90度,将空气能热泵热水系统的水量自行排放到适量。
2. 储水箱储存适量的水,水量保持循环,且把出水端阀门关掉,排水阀关闭。
3. 将空气能热泵热水系统除垢剂按照1:5—10的比例倒入储水桶中,循环均匀。
4. 开启空气能热泵主机,循环2-3小时,检查除垢液的PH值(或Ca2 浓度)。当PH值不再变化或Ca2 浓度不再升高时,再补入当初加入清洗剂量的十分之一,测试下PH值或Ca2 浓度,继续清洗三十分钟,测PH值升高或Ca2 浓度变大,说明垢未除尽需要继续除垢,若未变化则说明垢已除尽。
5. 热泵热水系统除垢完成后,加入适量的酸洗中和剂,当中和废液PH值调节到7-8时,开启排水阀排掉清洗废液。
6. 关闭排水阀,打开供水开关,注入适量清水,循环清洗半小时后,再进行排放,重复上述过程2-3次,则清洗结束。
二、清洗环境
清洗空气能热泵热水系统需要保证热泵热水机组周围清洁干燥,通风良好,按时清洗热泵热水系统的换热器,经常检查热泵热水机组的各个部件的工作情况,发现问题及时修理维护,避免产生其他问题。如果热泵主机停机时间较长,应该及时切断电源,将热泵机组管路中的水放掉,套好防护罩,在热泵机组再次运行的时候对热泵热水机组进行全面的检查。
三、注意事项
清洗空气能热泵热水系统是一项技术活,如果自己没有成熟的清洗经验,最好还是在专业技术人员的指导下或者请专业的热泵售后人员进行清洗,因为清洗过程中会有一些清洗剂的使用,如果使用比例不当会造成热泵热水机组元器件的腐蚀或者损坏,不能盲目清洗热泵热水系统。
热态冲洗系统需要注意些什么?
系统的热态冲洗
1、当除氧器出口水的含铁量小于100μg/L、pH值9.0~10联氨含量为50~100μg/L时锅炉方可点火 点火前必须对过热器进行反冲洗
2、汽包炉热态冲洗应加强排污或整炉换水冲洗至炉水含铁量小于200μg/L二氧化硅≤200μ g/L(参考值)
3、在冷态和热态冲洗过程中投入加药系统最好投入除氧加热系统。还要调节冲洗水的pH值9.0~9.3联氨含量为50~100μg/L冲洗水为加氨和联氨的除盐水冲洗出水无色透明。
4、在冲洗的过程中应该监督炉水、除氧给水、凝结水的含铁量和pH值以及二氧化硅的含量作为参考
5、在此冲洗阶段加强对取样管的冲洗确保样品水的真实性。
系统的热态冲洗
