在民用建筑中,特别是商业用途,柴油发电机应位于底层。在一些对噪音、振动和烟雾有特殊要求的地方,或室内没有合适的地方时,可以选用低噪音箱式柴油发电机。应与建筑物保持一定的距离,以满足特殊场合的应用需要。下面介绍柴油发电机房的八点注意事项。
1、机房内,除冷却水箱端外,其他布置尺寸要求,请按照《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92表6.1.3.2设计。当散热器与墙壁的距离小于250mm时,可将热空气直接排入墙壁。当散热水箱距墙体600-1000mm时,加装导风罩将热空气排到外面,导风罩与散热水箱之间增加柔性接头。发电机站房净高一般为发电机组高度的2倍,至少应比发电机高1.5m。
2、有些发电机组需要安装日用油箱,日用油箱容量一般满足3?8小时满载。日用油箱应高于柴油泵,可加装支架。出水口必须高出罐底100mm以上,防止杂质堵塞管路。
3、当电机功率大于500kW时,建议在机组上方的屋顶下安装16#工字钢安装起重设备。
一些地方的消防部门必须严格规定日用油箱的容量(与发电机容量无关)。日常使用的油箱必须安装在单独的防火室内,并配备事故油箱。为此,必须从相关部门了解选择。必要时,在室外铺设地下储油罐,使外部燃料在卸货后可以沉淀一定时间。
4、一般生产厂提供每台柴油发电机组的排风量,根据进风量大于排风量的原则,可以得到进出风百叶窗的有效面积。由于发电机房一般在地下一层,应有足够大的排风竖向,有利于消声。入口闸板一般位于发电机的后端,排气闸板位于与入口闸板相对应的位置。如果位于地下室,难以达到上述要求,但排出的热空气不应吸入室内新风装置,否则不能做新风、清洁和冷却,风井进入和出气可以找专业人士帮忙解决。
注:发电机、柴油机和排气管散发的辐射热也应采用机械通风或自然通风。
5.应急(备用)柴油发电机组,一般不设独立控制室。
6、柴油机废气具有噪声大、振动大、温度高等特点。管道在室内部分应采用波纹管连接。室内“带隔热带的消声器”对室外或烟道、对烟道有利于降低噪音和防止污染。由于排烟温度较高(500℃左右),普通粘土砖烟道不能经久耐用,宜用耐火砖砌筑。金属管应保温,保温层表面温度不超过60℃。
注:柴油机尾气排放和除尘等,请咨询当地环保部门。
7、除地面外的所有柴油发电机站必须安装吸音材料。机房内壁在多孔板夹层内均匀填充岩棉,吸音隔音,阻燃。此外,进、排气通过排气室和进气室,能有效吸收声音,降低噪音。
8、柴油发电机组基础一般为200混凝土结构,基础长宽为机组常用底盘长度,宽度各为200~300mm,基础高出地面50~200mm,基础厚度为:1:HUK.G/(dBL)
H-基础厚度(m)
K-重量倍数1.5g2
G-发电机组总重量(kg)
D-混凝土密度2400kg/mm3
B-基础宽度(m)
L-底座长度(m)
机组基础不预留地脚螺栓孔。安装时将减震器(或橡胶减震垫)置于机组底盘下方,用膨胀螺栓将减震器与基础固定。如有必要,可在地基周围设置抗震沟,为建筑物提供更好的保护。沟宽25-30mm,沟深与地基深度相等。沟内填满黄沙或锯末,或两者的混合物。
柴油发电机和机房应该怎么设计
1、有条件的话,柴油发电机组品牌和控制屏单独放置,控制屏放置在具有隔音设施的操作室,并设有观察窗口以便于操作人员及时了解掌握机组运行状况。亚南(YANAN)柴油发电机解答 :4000-080-999)
2、安装排气消音器时,应将排气口置于室外,排气引管不宜过长,排烟管表面有可能的话应包扎隔热材料,以减少向室内的散热。
3、机房内应具有良好的通风条件,空气滤清器周围要有足的新鲜空气,机房内不允许放置有产生酸气等腐蚀气体的物品。
4、闭式发电机组的机房一般不需要强制通风,可通过机组所带的风扇向室外排风,来促使机房内的空气对流,但要设置相应的进、出风口。开式机组的机房需要的话采取强制通风,但进风口要低,排风扇应装于机房高位置,使高温气流及时排出室外。
5、机组安装除通风要求外,机房应考虑避雷、隔声、隔振、消防、采光、和排污等要求,北方地区还要有采暖措施,使得机组能正常起动。
6、燃油管路及电缆尽量敷设在槽板内或地沟内,电缆也可敷设在电线管内。日用燃油箱可放在室内,但应符合要求。
7、机组周围应留有0.8~1.0m的空间距离,不放其他物品,以便操作人员巡视、维护