格力空调5匹柜机开机出现E3是什么故障?
3个回答
展开全部
故障原因:系统低压保护。
1﹑冷媒不足(系统漏氟)
2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
3﹑过滤器半堵。
4、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏。
解决方法:
1、确定环境温度是否太低。
2、判断是控制故障还是系统故障A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来。如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。建议找专业维修人员操作。
3、判断室内、室外机连接线和插头A、把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上;如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。建议找专业维修人员操作。
4、通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
5、低压压力开关故障或与此连接的线路断路,可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么可以把它并起来应急,如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。建议找专业维修人员操作。
扩展资料:
低电压保护装置的接线要求:
无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:
1.能反映对称的和不对称的电压下降。因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。
2.电压互感器一次侧一相或两相断线,二次侧各相断线时(例如熔断时),保护装置不应误动作,并且发出信号。但在二次回路断线故障期间,如果这时厂用母线真正失去电压(或电压降到规定值时),低电压保护仍应正确动作。
3.电压互感器一次侧的隔离开关或隔离触头因误操作而被断开时,保护装置不应该误动作,并应发出信号。
格力5匹柜机空调显示e3的含义是制冷系统低压保护,可以先检测制冷剂的压力够不够(运行状态下0.4-0.5MPA),如果压力够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通,要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路,要是以上都没有问题就换板了。还可以检查以下是否有缺氟。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
格力5匹柜机空调显示e3的含义是制冷系统低压保护,可以先检测制冷剂的压力够不够(运行状态下0.4-0.5MPA),如果压力够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通,要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路,要是以上都没有问题就换板了。还可以检查以下是否有缺氟。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?