电缆绝缘电阻值是多少为标准?
展开全部
额定电压1KV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ,额定电压6KV,一般不小于60MΩ。
运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。
扩展资料:
注意事项:
当被测对象接有电源时,在测量之前应将其退出运行状态,切断电源,绝对不准被测对象带电进行测试,不然的话,非但测不准绝缘电阻,还将损坏兆欧表并造成人身触电事故及其他事故。
对于断开电源后的被测对象,应当在验电之后将被测点位之间或对地短接进行充分放电,特别是含有电容器的设备和电容量较大的设备,如大电机、长电缆、大容量变压器等,其放电时间更需要长些,一般要二至三分钟的时间。
必要时还应将被测对象的被测点及相关部位短路一段时间后再打开,等待一段时间后再短路,如此重复数次,直至确认不存在剩余电荷时,方可进行测量。
参考资料来源:百度百科-绝缘电阻
推荐律师服务: