双钳法:此方法的优点在于:

一是操作简单,可以在不断开待测设备电源,在其正常工作时进行测试,不必插入测量探头,也不必将被测电极分开,只需要双钳夹着接地导体就可以测出其接地电阻。

二是精度高,其精度可以达到0.01Ω。

三是抗干扰能力强,可以滤出各种工频谐波。

四是可以作为打地桩方式的补充.在很多条件下(如房屋密集或铺满水泥的地区),很难甚至不可能采用打桩的方式对接地电阻的测量,使用双钳口测试原理,可以不用打接地桩进行测量。

该测量原理的唯一的不足是:不能够直接对单点接地系统的测量。在单点接地系统中应慎用钳形地阻表。其测量原理简述如下:本仪表配有两个钳口:电压钳和电流钳.电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值.通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。


多极并联接地电阻的测量


对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。

当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两航插孔不可互换(如上图测量时。


则RT=Rx+R0
其中:
RT:仪表测量出的值
Rx:待测接地电阻
R0:所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻.


虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。可以从工程角度有理由地假设R0=0.这样,我们所测的电阻就应该是RX了,即RT≈Rx。


多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的.
非接触测量法(即双钳法)是一种先进的测量技术,具有诸多优点.不过,测试仪测得的电阻是包括被测接地电阻在内的整个回路的电阻.使用中必须牢记这一点,以利对测量结果的分析.