电流互感器三绕组0.2S/0.5/10P各表示什么的准确级?
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注

展开全部
电流互感器三绕组0.2S/0.5/10P:
1、0.2S表示在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100%时,其额定频率下的电流误差不超过0.2%,带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围。
2、0.5表示在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100%时,其额定频率下的电流误差不超过0.5%。
3、10P要求在短路电流下复合误差小于10%,P表示保护级。P后面一般还会带一个数字,如10P10表示10倍电流下能保持10%的精度。
4、对于0.1、0.2、0.5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100%时,其额定频率下的电流误差不超过0.1%、0.2%、0.5%、1%。
5、保护用电流互感器的准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母P表示保护。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时该绕组的复合误差≤±5%。
2018-09-18 广告
为什么在使用变送器时还要使用互感器? 答:因为变送器的量程,对于交流电流变送器一般为0~20mA或4~20mA;对于交流电压变送器一般为0~5V或0~10V。而所测量的一次设备的交流电压很高、电流很大,为了隔离高压以确保二次测量设备及人身安...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询