4.供配电系统应满足的基本要求是什么?

 我来答
惠企百科
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

(1)应由双路电源供电,并应配置10kV或0.4kV备用电源;备用电源可采用柴油发电机系统,也可采用供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。

(2)低压配变电系统宜采用M(11)冗余(M=1、2、3??),系统主接线应采用单母线分段,并应设分段开关。

(3)低压配变电系统依据其工作特点可采用DR、RR系统配置。

DR配置即有3组低压配变电系统互为备份,当其中1组系统出现故障,利用剩余2组系统供电,保证后级设备的正常运行。

(4)不间断电源系统应按2N或M(N1)冗余(M=2、3、4??)配置,当满足下列要求时,可采用不间断电源和市电电源相结合的配置方式。

(5)不间断电源系统电池备用时间应不小于15min。

不间断电源系统需保证市电失电、发电机组正常供电之前的系统不间断运行。后备时间主要包括两路市电停电、发电机组延时启动、发电机组启动成功及并机完成时间、市电与发电机组转换时间。

扩展资料

中国地区和企业的供配电系统,电能浪费很大,其问题是多方面的,主要问题及解决措施如下述。

①目前电网容量与负荷不匹配

随着经济的发展和人民生活水平的提高,用电量迅速增加,原建配电网的设备和导线均与用电量不相匹配,不少地方超负荷运行,不仅影响供电安全,还大大增加了配电系统的损耗。节能改造的办法就是更新线路与设备。

②供电电压不合理

有些地区和许多较大型用电单位的供电电压偏低,如过去规定企业进线电压应为6千伏,中间需经过多次降压,既需较多的建设资金,又增加了系统的电力损耗。适当提高供电电压,将原二次乃至三次降压减少为一次,可大大减少供电系统的设备与线路损耗。

③布局不合理

许多地区的用电户和企业的用电设备远离配电中心,使得低压(0.4千伏)送电距离过长,造成很大的线路损耗和电压降落。这种情况在旧的大、中型企业中普遍存在,原因是当时设计规定配电中心要建在企业的引进电源的一端。

改善的措施是在保证安全的前提下,尽量移近配电中心与用电设备的距离,将原来低压长距离送电改为高压长距离、低压短距离送电。

参考资料来源:百度百科-配电系统

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广州龙基输配电设备有限公司
2021-10-19 广告
二者的区别是很大的,详情可咨询广州龙基输配电设备有限公司,是广州番禺电缆集团有限公司旗下子公司,专业从事研发、设计、生产和销售10KV及以下高低压成套电气设备的现代化工业电器企业。主要产品有高压中置柜、环网柜,低压抽屉式、固定式配电柜,配电... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式