4.供配电系统应满足的基本要求是什么?
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
(1)应由双路电源供电,并应配置10kV或0.4kV备用电源;备用电源可采用柴油发电机系统,也可采用供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。
(2)低压配变电系统宜采用M(11)冗余(M=1、2、3??),系统主接线应采用单母线分段,并应设分段开关。
(3)低压配变电系统依据其工作特点可采用DR、RR系统配置。
DR配置即有3组低压配变电系统互为备份,当其中1组系统出现故障,利用剩余2组系统供电,保证后级设备的正常运行。
(4)不间断电源系统应按2N或M(N1)冗余(M=2、3、4??)配置,当满足下列要求时,可采用不间断电源和市电电源相结合的配置方式。
(5)不间断电源系统电池备用时间应不小于15min。
不间断电源系统需保证市电失电、发电机组正常供电之前的系统不间断运行。后备时间主要包括两路市电停电、发电机组延时启动、发电机组启动成功及并机完成时间、市电与发电机组转换时间。