小型断路器的使用类型B。C。D各是什么意思
是断路器的脱扣曲线,断路器速断脱扣器的动作特性曲线。
脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。
2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In。
3、C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。
4、D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。
5、K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。
扩展资料
微型断路器
微型断路器是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。
在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,要考虑以下条件:
1、 断路器的额定电压不应小于线路额定电压。
2、断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。
3、 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流。
4、 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合。
5、断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
参考资料来源:百度百科—微型断路器
参考资料来源:百度百科—脱扣曲线
2024-10-24 广告