3千瓦的电机需用多大的铜线? 我来答 1个回答 #合辑# 机票是越早买越便宜吗? 刺任芹O 2022-11-15 · TA获得超过6.3万个赞 知道顶级答主 回答量:38.7万 采纳率:99% 帮助的人:1亿 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 3平方毫米以上的铜线。3KW电机,额定电流为6A。启动电流(最大电流)按6*2.5=15A计算,铜线负载能力按5安培每平方毫米计算。所以,15/5=3,应该配3平方毫米以上的铜线。经验公式:电机的千瓦数的二倍就是电机的额定电流。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起