PLC和电磁阀怎么接线

 我来答
上海沃萨电磁阀有限公司 2023-08-23
展开全部
电磁阀是带电或失电控制启闭的阀门,空调、全自动洗衣机等家电中都有电磁阀。有直通、三通、四通多种。所谓单向还是双向,不是由电磁阀控制,而是由管路中液体的压力方向确定。上海沃萨电磁阀有限公司有各种类型的电磁阀,拥有电磁阀五十多个系列,3000多种规格型号,调节阀十多个系列,600多种规格型号,电动阀、气动阀二十多个系列,1000多种型号规格。
刺任芹O
2022-11-15 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8421万
展开全部

PLC控制电磁阀驱动电路图:

方法一:对发光二极管(包括光耦器件)其限流电阻选择应确保二极管电流在8~10mA为好,如电流太小其发光亮度低(不亮),对光耦器件来说由于发光亮度低使其光耦合效果变差。故图中的10K电阻应该为2~3KΩ。

方法二:如果plc的24V电源与电磁阀电源是用同一个电源的话,可以省掉光耦器件,画成像我画的电路一样,这可大大简化电路,故可减少故障点。

方法三:

1、将保险丝RD串接电路里(见下左图),如发生线圈短路,过大的电流将使RD断开切断电源。

2、在G1管发射极与24V电源之间串接一电阻R4,R4的阻值=电磁阀线圈电阻的1/10~1/20,再用一只24V继电器与R4并联,R4再串接J0继电器的常闭触点(见下右图)。

正常情况下,Y0=1(输出=0V),G1管导通,R4电压=1~2V,电磁阀电压=22~23V,故电磁阀可正常动作。

J0因电压太小不会吸合。如电磁阀线圈短路,此电路就变成射极跟随器电路:此时J2电压=24V而吸合,其常闭触点断开,切断R4,使回路不会产生过大电流。再用其常开触点闭合,发出短路报警信号。

此处用继电器做保护,是考虑线圈短路现象不是经常频繁发生的,故不用考虑继电器的使用寿命。

扩展资料:

PLC控制器的特点:

1:能够设置不同类型产品的工位数量及位置参数,并能够在线监控运行过程;

2:设备操作灵活方便,能够实现启动与暂停,自动与手动模式切换,计数与清零,气缸下压时间调整等;

3:螺丝的自动排放,送料,固定,由机器一次性自动完成,不需人工辅助;

4:高速的生产节拍,可实现单工位速度不低于1-1.5秒/件。定位精度高,位置误差不大于0.02毫米;

参考资料:百度百科:PLC




已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海箴锋
2024-10-27 广告
PLC的L、N接220V工作电源。PLC输入端子COM是公共端分别和X0-X16相接,具体接那个看你是怎么编程的。 另外你这材料配的不对, 交流接触器是cjx2 -1210,24V是交流。 开关电源输出的是直流。 建议你配CJX2-1210... 点击进入详情页