三菱PLC的高速计数器怎么用
用法示意:
C235的设定值是1000,(S2=1000)。如果当前值由999变为1000或者由1001变为1000时,Y10立即被置1。
每个高速计数器的输入点都是固定的,c235输入点是x0,c236是x1,依此类推。
高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53。
其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。m8000:S1 S2 D-||-------[HSCSc235 k1000Y10]。
扩展资料
高速计数器的特点:
计数频率较高:
高速计数器由于采用中断方式计数,因此其计数频率远高于内部信号计数器。
高速计数器计数的脉冲信号频率一般在几千Hz以上,达最高频率时可从计数器的输入端子Xn(n=0、2、3)输入10kHz的外部事件脉冲信号。
但由于内部信号计数器是执行扫描操作时对内部元件进行计数,因此,其接通(ON)时间和断开(OFF)时间应比PLC扫描周期稍长,通常其输入信号频率大约为几个扫描周期。
设PLC扫描周期为10ms,内部元件ON和OFF的时间为5个PLC扫描周期,则内部信号计数器的计数频率为:
f为内部信号计数器计数频率,T为内部信号计数器计数的周期。由此可见,内部信号计数器是一种低速计数器,而外部事件信号计数器是一种高速计数器。