西门子440变频器A0501报警怎么办?
1个回答
展开全部
1)首先,A0501只是一个报警信号,它旨在提醒用户注意是否有异常情况产生。
2)你是否已经按照要求完成了电机优化过程,若没有,则必须先完成优化过程。
3)若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。
另外,关于A0501的详细信息——A0501:电流限幅
引起报警可能的原因:
1.电动机的功率与变频器的功率不匹配
2.电动机的连接导线太短
3.接地故障
故障诊断和应采取的措施:
检查以下各项
1. 电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应
2. 电缆的长度不得超过最大允许值
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5. 定子电阻值P0350 必须正确无误
6. 电动机的冷却风道是否堵塞电动机是否过载
7.增加斜坡上升时间
8.减少提升的数值
mm440变频器有一个很有特点的功能,那就是电流限幅。当变频器的电流值(输出电流,可以通过参数r0027观察到)达到变频器的额定电流时,变频器会频率不再上升或自动降频以试图使电流降下来。