如何确定变压器高低压侧额定容量?
确定变压器高低压侧额定容量方法如下:
1、首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
2、计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
3、例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
具体步骤:
1、高压端电流计算公式为 容量/1.732/电压(高压电压)
低压端电流的计算公式为 容量/1.732/电压(变压器低压端电压为400V)
2、变压器额定容量就是630KVA,高低压侧额定容量是一样的,只不过高低压额定电压电流不一样的。高压侧额定电流=630/3^0.5/10=0.0577*630A.=36.37A估算的话可以按额定容量的0.06倍,低压侧额定电流=630/3^0.5/0.4=1.443*630=909.35A,估算可以1.5倍额定容量。
3、计算出了电流,根据电流大小来选择电缆大小。