零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
1个回答
展开全部
零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
不会的,所谓的0线和接地线都是从变压器中性点链接出来的,在完好的闭合回路中,0线的电压等于接地线电压为0V,相等的电位是不会漏电的,因为没有电动势。但是注意:零线和接地线不能混用。因为0线并不是绝对的没有电压,在0线末端有断路情况下,前段的0线就变为220V电压,这样就很危险的。
针对你说的情况,建议你将火线和0线都接上,然后去掉所有负载,然后送电,看看是否会跳?若跳,就更换漏激开关吧,
另外,检查漏电开关进线的0线是否有虚接情况
为啥零线跟地线碰到一起就会跳闸?
跳闸的必定是漏电保护器。
因为它检测火线电流是否全部从零线流回去,如果没有全部流回,那就是发生泄漏——漏电了。
当零线与地线相碰,必定有一部分电流从地线走掉,于是零线电流小于火线,漏电保护器认定已经发生漏电,必须跳闸。
零线接地为什么会跳闸
漏电保护是测量火线与零线的零序电流的,如果任何一根线对地有电流,就会导致零序互感器产生信号。只要有大于30mA时,漏电保护就会执行跳闸动作。
零线和地线相接漏保会跳闸吗?
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统 和TN-C-S的部分电路中。
火线零线接上是正常的,地线接上就跳闸是怎么回事?
用电器以电机或电加热器为例:它们的电磁线圈或加热电阻是串联在火线和零线之间的,而它们与壳体之间是绝缘的,地线是从壳体引出的,正常情况下,地线不起任何作用,当有损坏漏电时,漏电流会经地线流走,以起到对人体接触时的保护作用。你可以检查一下是否接错线了,红火线L/蓝零线N、黄绿地线E
零线碰到地线,漏保为什么会跳
单相漏电保护器又称触电保安器,上方一火一零接电源,下方一火一零接负载。正常情况下零线和地线不通,只有火线和零线构成回路,流过漏电保护器的火线电流和零线电流是相同的。如果零线碰到地线,火线流进的电流就会有一部分通过地线回流到变压器,这就造成漏电保护器处火线电流大于零线电流,漏电保护器得出“漏电”信息,自动跳闸。
一接地线就跳闸是怎么回事?
你地线和零线有混接的地方,看看你拆过的插座
三相五线制"零线碰到地线"为什么会跳闸? 15分
因为一般三相五线制供电,三相不可能达到百分百的平衡,即三相不平衡,造成相位漂移,使零线带电,只要三相不平衡不超过国家技术规范,就没有问题。在这种情况下,零线与地线碰一起就会跳闸。
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围.国家 有关部门规定:凡是新建,扩建,企事业,商业,居民住宅,智能建筑,基建施 工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单 独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三 相五线制敷设要求的规定实施.
火线,零线不短路,不接地,为什么还跳闸
1、你的空气开关有问题,开关内部已经挂不住钩了,需要更换;
2、线路上用电器过载,导致开关过热保护跳闸,因为空气开关内部有热保护装置;
3、开关是那种具有漏电保护的,一旦某个电器发生漏电,外观上看不出,火线和零线也没有短路、接地,但实质上已经达到漏电保护的阀值从而引起跳闸。
