
在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,下列防爆措施符合规范要求有()。
A.铝制品打磨车间内设置地沟盖板严密,采取了防止粉尘积聚措施,与相邻厂房连通处采用防火材料密封B.润滑油生产车间地沟与相邻厂房地沟相通,厂房下水道设置了隔油设施C.在爆炸...
A.铝制品打磨车间内设置地沟盖板严密,采取了防止粉尘积聚措施,与相邻厂房连通处采用防火材料密封
B.润滑油生产车间地沟与相邻厂房地沟相通,厂房下水道设置了隔油设施
C.在爆炸危险区域与相邻区域连通处,设置了门斗,门斗隔墙耐火极限为2.00h,采用乙级防火门错位设置。
D.氢气生产厂房总控制室独立设置,与厂方之间有安全防火间距
E.一氧化碳生产车间分控制室贴临厂房外墙设置,采用防火墙与其他部位分隔 展开
散发较空气重可燃气体、可燃蒸气甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险乙类厂房,应符合下列规定:
1.厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。故A正确;考前【黑钻押题】,新版题库,押题,
2.有爆炸危险甲、乙类厂房总控制室应独立设置。故D正确;
3.有爆炸危险甲、乙类厂房分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与其他部位分隔。故E正确;
4.有爆炸危险区域内楼梯闻、室外楼梯或有爆炸危险区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗隔墙应为耐火极限不应低于2.00h防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间门错位设置。故C错误;
5.使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟不应与相邻厂房管、沟相通,下水道应设置隔油设施。故B错误。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询